AudioTube Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 Hej Sytuacja jak na zdjęciu. Poddasze. Zabieram się za przygotowanie pomieszczenia. Muzyka, fotografia. Ma być „cisza”😃 Pompa ciepła. Brzęczy. Etap pierwszy - wieszam pochłaniacze i dyfuzory. Drugi - pomiary. Chciałbym „zobaczyć” jakie częstotliwości wtedy wypuszcza ta pompa. Jadę z zamówieniem jak w tytule. Mam potrzebę, by upewnić się, że idę w dobrym kierunku. Cel jest ważniejszy niż droga. Cel = akceptowalna „cisza” Pytanie. Czy ktoś z kolegów przechodził podobną drogę i osiągnął zamierzony swój cel. I zastosował to jak w tytule. Proszę na publicznym, lub PW. Thanx Adam Aha, jeśli masz jakieś uwagi, podpowiedzi to mega będę zadowolony. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek Chojnacki Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 To raczej nie da porządnej poprawy, po pierwsze potrzebna jest kurtyna nie dźwiękochłonna a dźwiękoizolacyjna. Zazwyczaj taka podbita PCV, jak w teatrach itd. bo dopiero to daje większą izolacyjność, niemniej czy to wystarczy to zależy od tego jak bardzo taka pompa hałasuje. Obawiam się że dopiero obudowanie tej pompy jakąś obudową z GK + wewnątrz wyłożyć wełną da solidny efekt, można również rozważyć wibroizolację pompy - o ile jest to możliwe tj. podłożyć jakąś gumę pod to Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AudioTube Napisano 17 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 Dzięki za wiadomość. Ile „gęstości”, nie wiem jaki to parametr, powinna mieć tkanina dźwiękoizolacyjna. W granicach 2000g/m? Widziałem na necie 2, 3 , 5 i 7 warstwowe. Sporo ważą, ale to nie problem. Pompa hałasuje, gdy jest aktywna tzn podgrzewa/woda w podłogowym i do mycia itp. Zatem miesiące listopad-luty to parę godzin na dobę tego szumu, brzęczenia. Gdy jest „nieaktywna”, ale wciąż pod prądem, to wydaje brzmienie a’la morskie klimaty/plaża - szum/szszszuuu😃 Poddasze jest golusie. Tak sobie kminię, że gdy wrzucę na ściany trochę wełny, styroduru/dyfuzory, tak na pierwszy rzut, to zmniejszę T30 i wtedy posłucham jak „brzmi” ta cisza. Wibroizolacja, dzięki, o tym nie pomyślałem. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AudioTube Napisano 17 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 1 godzinę temu, Bartek Chojnacki napisał: Obawiam się że dopiero obudowanie tej pompy jakąś obudową z GK + wewnątrz wyłożyć wełną da solidny efekt No tak. Od początku tak myślałem, tylko ta iluzja, że może jednak… Pomieszczenie ma aż😳 12mtr kw, każdy cal na wagę złota i ta „obudowa G-K zabierze sporo przestrzeni. Cholerka, No i w razie usterki jakoś fachowca muszę tam dopuścić. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek Chojnacki Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 Jeżeli zmniejszysz sobie czas pogłosu, to prawdopodobnie problem będzie bardziej dokuczliwy. Mniejszy czas pogłosu to mniejsze tło akustyczne, więc jeśli zmniejszysz samo tło a pompa zostanie jak była, to będziesz ją bardziej słyszał... w mocno wyciszonym pokoju moim zdaniem kurtyna nie wystarczy, powinna być obudowa. Może w miarę ściśle przylegać do tego urządzenia, więc nie stracisz więcej jak wymiar pompy + 9-10 cm... 2x płyta GK z tych ciężkich i 5 cm wełny Ciężar - jak największy 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AudioTube Napisano 17 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 Wyciszenie źrodła dźwięku to pierwszy etap. Zatem zabieram się za obmyślenie obudowy. Czy dobrze rozumiem, że wełna do „środka”? Pomiędzy GK? Dziękuję jeszcze raz. Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Bartek Chojnacki Napisano 17 kwietnia 2023 Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 wełna do środka, a GK na zewnętrz. Nie dasz rady tego zrobić lepiej w takiej przestrzeni, jakby było dodatkowe 5 cm to trzeba by zrobić GK-wełna-GK-wełna (goła wełna od strony pompy), ale pewnie się nie uda 1 1 Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
AudioTube Napisano 17 kwietnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 17 kwietnia 2023 (edytowany) Ano właśnie Jak sprawdzić, czy nie za „ciepło” jej będzie? 10 lat mi służy, oby jeszcze z raz tyle samo Edytowano 17 kwietnia 2023 przez AudioTube Odpisz, cytując Link do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Recommended Posts